coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-27 12:22
各位好:我想利用三菱AD模块,制作一段温度调节程序,不知各位有没有比较好的,成熟的建议。
1.要求:1.0~10min,温度控制在140~150℃;
          2.10~20min,温度控制在150~180℃;
          3.20min~2hr,温度控制在180~190℃;
2.加热器:共有三组-MC1,MC2,MC3
3.主要是利用MC1,MC2,MC3去控制与调节温度。
以上,请各位给出些建议。我目前自己也在编写调试中,弄完会把自己的晒出来~~
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-28 16:52
引用
引用楼主coolnetjun于2014-08-27 12:22发表的 三菱PLC温度调节程序编写 :
1.AD模組如何讀取溫度?
   一般會需要特殊模組來直接讀取,鉑金溫度計或熱電偶訊號。
  除非透過溫度表頭轉換成電壓或電流訊號,既然如此那就用表頭控制就好。

2.控制的是氣溫、水溫還是加熱器溫度?
   空氣或水擾動的裝制(如馬達)是否能耐180℃高溫?

3.一般常用控制的方法:
   鉑金溫度計或熱電偶--->溫控表---->SCR(SSR)  
                                              |
                                              ------>電壓或電流訊號--->PLC

4.如果硬要用MC控制
  因為溫控範圍很大,應該沒有問題。
  只是MC壽命會減短
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-01 13:43
引用
引用第7楼coolnetjun于2014-09-01 09:54发表的  :
非常感谢6楼朋友。
1.AD模块如何读取温度?
  我自己是这么理解的:将4~20ma的电信号与温度做曲线,不同温度对应不同电信号,输出不同数值。
2.控制空气温度,它是空压系统中干燥机的一部分,空气通过压缩后,经过干燥机去除空气中水分。
3.我们目前干燥机上用的就是MC,的确寿命很短,我目前计划是将该干燥机由继电器控制改造成PLC控制(04年的老设备),下步考虑用SSR。
.......


如果只是改舊設備,

熱電偶+溫控表+SCR(SSR) +加熱管

就可以,不需要用PLC