ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 848 点
下载积分: 35337 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-10-20
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-21 21:17
图片:
图片:
今天在试机的时候差点出事故。我们公司以前是在外面找的编程员。之前给了他一个plc叫他编个程序,他没有编。后面找了几次才把那个plc拿了回来。我没有看里面有什么,接好线上电准备灌程序试机。结果一上电什么都没有动,所有的输出点全都不停的on--off,吓得我心都要蹦出来了。万幸没有伤到人,没有损坏东西。后来拔掉继电器上电读出如下程序。这人太他妈的缺德了!
ydyzq123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2012-05-19
最后登录: 2024-05-23
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-22 20:31
个人觉得,如果有RUN开关的话,就先把它打到STOP模式。如果没有,你也可以在硬件上想办法,先把它的输出电源关掉啊。总之,一个新的PLC,我觉得应该是拿到手后,先进行格式 化,这样再下程序,很省掉很多麻烦,要不然,很有可能出现一些莫名其妙的问题。