今天在试机的时候差点出事故。我们公司以前是在外面找的编程员。之前给了他一个plc叫他编个程序,他没有编。后面找了几次才把那个plc拿了回来。我没有看里面有什么,接好线上电准备灌程序试机。结果一上电什么都没有动,所有的输出点全都不停的on--off,吓得我心都要蹦出来了。万幸没有伤到人,没有损坏东西。后来拔掉继电器上电读出如下程序。这人太他妈的缺德了!
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-21 21:37
这程序也许只是他用来测试输出点好坏的,只是后来没编程序,所以也没有清除掉。
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-22 16:33
引用
引用第13楼wwcwwc于2014-08-22 14:45发表的  :
不对人,只对事。
我们来分析一下,这个程序也太“菜”了,何不直接用
ld      m8000
dmov    k65535  k4y0
来测试16位输出。

不对人,只对事。
我们来分析一下,这个程序也太“菜”了,
ld      m8000
dmov    k65535  k4y0
人家用的是永宏的plc,这个三菱的程序根本没用,
还有这程序只要一运行输出点就一直处于接通状态,测试输出点好坏看他有输出就行的吗?假如某个点已经烧掉了,一直接通,这个程序能测试出来吗?
[ 此帖被zrsheng在2014-08-22 21:33重新编辑 ]
zrsheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
注册时间: 2009-08-12
最后登录: 2019-09-14
查看zrsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-22 17:35
有个细节不知大家注意到没有,程序到Y14写不下了,又重起一行写了一行控制Y15,假如那人真是想搞你,那我觉得他真的是太狠了,难道是有什么深仇大恨,连一个点都不放过,前面15个动作要搞坏你设备已经绰绰有余了