dyhzdg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 307 点
下载积分: 4071 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-05-07
查看dyhzdg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-17 10:37
我公司现有两台变压器分开运行,请问一下单相负载零线是否可以换用、变压器低压侧零排是否可以连在一起?
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 22:28
可以的,我们公司一台500KVA,一台630KVA的零排在配电柜中联接在一起了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。