我公司现有两台变压器分开运行,请问一下单相负载零线是否可以换用、变压器低压侧零排是否可以连在一起?
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1074 个
工控威望: 1262 点
下载积分: 18539 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-10-06
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-17 22:28
可以的,我们公司一台500KVA,一台630KVA的零排在配电柜中联接在一起了。