卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-07 19:53
各位对于自动化设备的复位按钮一般怎么理解,如何将其置于程序中,当设备正在自动运行时按下复位按钮让设备如何复位?谈谈想法,积小成于大成啊。
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-07 21:34
当然不是报警复位了,是设备在自动运行中复位。比如一个气抓正夹着一个工件准备移送到另一个工位,这是按下复位按钮会怎么样?一种情况是让动作完成后回归原位,一种是气松开工件掉落。怎么好呢?思路还不够清晰完整。还请大家再谈谈。
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-08 10:11
如果按楼上所说,那复位按钮就等于是单循环了。就是自动循环停止了。可我已经有了一个单按鈕启、停了,功能就是执行完毕停止。所以这个复位按钮我想不出更好的功能。望继续给予指点意见。
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-08 13:03
继续畅谈
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-08 17:07
继续畅所欲言
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-08 21:16
没有一个理想的方法,还是按照暂停复位的思路作程序吧。当按下复位按钮时所有正在自动运行的动作停止继续运行同时按动作的逻辑顺序回归原位。不知可行否?
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2324 个
工控威望: 2903 点
下载积分: 6649 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-06-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-09 09:49
求意见与建议。
相信自我!