电流互感器穿线时穿反了,我是从P2侧进,P1侧出来的,S1和S2接的电流表,会不会有影响?电流表能正常显示电流吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
sss6491
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 405 点
下载积分: 99624 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2024-03-06
查看sss6491的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-06 18:17
可以,接单相电能表也没问题,测三相电流或电能就要考虑同名端了。