我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 513 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-05-30
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-02 08:14
各位大师好:现需做一台测试机tx1s程控器连接威纶触摸屏 要求;测试十万次以上的无规律计数且在触摸屏上写上预置数,到预数停止工作。问题是计数器只能写进五位数   试过传送到D寄存器再停止工作可触点比较时要具体的数字因测试的数字是随意定的。请问大家这样的程序怎么做?请大师们指点。谢谢!!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-05 08:14
触摸屏上写入D也要選用三十二位D
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-07 11:14
引用
引用楼主我爱工控于2014-08-02 08:14发表的 七位数编程问题 :
各位大师好:现需做一台测试机tx1s程控器连接威纶触摸屏 要求;测试十万次以上的无规律计数且在触摸屏上写上预置数,到预数停止工作。问题是计数器只能写进五位数   试过传送到D寄存器再停止工作可触点比较时要具体的数字因测试的数字是随意定的。请问大家这样的程序怎么做?请大师们指点。谢谢!!

為何堅持要用計數器C ?

     X0
----|^|---------------------[DINC  D0]     D0:計數値

--[D> D0 D10]----------(M0)              D10:预置数