黄毅2014
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 83708 分
在线时间: 348(小时)
注册时间: 2014-02-07
最后登录: 2024-06-18
查看黄毅2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-01 20:48
      刚来一家新单位做电气设计,我把电流互感器二次侧一端接地,所有的人都说我错了,不用接地,要我直接接到电流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次侧产生高压,没一个支持我的,我真想说:你们全部都错了!!!

       各位老师傅,到底要不要接地呢??
xingzb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-05-16
最后登录: 2015-05-27
查看xingzb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-02 17:40
6楼讲的对呀,规定接地的,不小于2.5平方,