现有一台台达PLC和两台威纶通MT6070I触摸屏,想实现两台触摸屏都可以监视控制,网上翻了很多,还是不太明白一些问题,
1.PLC与第一台HMI RS232通讯,第二台HMI与第一台HMI由于距离问题,选择RS485通讯,那既然第二台HMI与第一台HMI用了485通讯,是不是第二台触摸屏程序就得和第一台不一样了?比如一些寄存器什么的,位控制元件都得用MODBUS指令来?那岂不是PLC里面的程序也得增加MODBUS一些指令?这样的话就晕了,,,,,我是想两台触摸屏程序做的一模一样,只是通讯不一样,这可行不?还是我对通讯理解的不够?
2.如果PLC与第一台RS232,第二台HMI和第一台也RS232,那两台触摸屏程序可以一样么?




求大神指点。。手头现在由于没有两台触摸屏,没法自己去试,只能在万能的论坛求助做过一机多屏,的大神指点明津了,主要是第一个485通讯的,触摸屏里面的一些程序需要变动么?
3KS

yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 21:24
三菱的fx2n带两个威纶通,第一个为主屏与plc 485 通讯,第二为从屏232 与主屏通讯,只要通讯格式对了就行,程序不用改,直接能读!