一世天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 934 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2014-07-21
最后登录: 2023-03-11
查看一世天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-30 23:20
如题。请问各位老师,能不能跟我说一下如何实现1个变频器控制2台泵变速。万分感谢!
jianming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-05-16
查看jianming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-31 19:53
变频启动1号泵并PID调节,压力不够时把1号泵转工频,然后变频再启动2号泵并PID调节。多泵原理一样
楼主留言:
嗯,已清楚。谢谢老师。