whshtj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2009-09-08
最后登录: 2023-10-27
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-30 09:52
模拟量输入一压力变送器输出信号4--20mA  量程对应0--1.6Mpa   对应数据是0--6000 在触摸屏上怎么显示0--1.6Mpa呢
书正1
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 221 点
下载积分: 610 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2012-09-25
最后登录: 2016-04-15
查看书正1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-30 09:56
线性转换一下
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!