楼主  发表于: 2014-07-30 09:52
模拟量输入一压力变送器输出信号4--20mA  量程对应0--1.6Mpa   对应数据是0--6000 在触摸屏上怎么显示0--1.6Mpa呢
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-06
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-30 11:05
1.6/6000乘读到的数
iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-05-06
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-30 11:09
6000/50乘设定频率即是 所需数字量