何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13672 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-03-14
查看何工控学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-26 09:15
各位大师们:请问一下,西门子数控系统840D控制的一台转塔冲床,手动 伺服电机不动作,伺服器、系统没有报警,请问我怎样才能确定伺服器有没有接收到脉冲信号,
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 10:47
这种状况大概都是使能没满足吧,I/O点查看看有手动的输入还有轴的运行信号有没有。