wu257270
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-07-23
最后登录: 2017-10-25
查看wu257270的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-21 22:29
描述:电动阀门参数
图片:
描述:继电器参数
图片:
大家好,我在厂里碰到一个问题,就是目前还在调试的时候,老是有继电器辅助触点会粘连在一起;情况是这样的,PLC控制电动阀启动和停止(相当于一个小电机的正反转);电动阀是三线制的,open,close及COM三根线;COM线是0V线,220由我柜内供,通过我两个继电器输出到端子排再出去到电动阀(端子排为带保险端子,保险1A);接线没有问题,程序也没有问题,开阀的时候开的继电器吸合,开到位时候继电器弹开;关的时候关的那个继电器吸合,关到位的时候继电器自动弹开(程序编写控制,限位信号从阀门限位开关接到我DI端子上,这个没有问题);从关到位开到开到位的时间一般要一分钟以上。继电器我选的是魏德米勒24V直流的(参数看下图),因为PLC模块是24V的,电动阀我看其型号参数启动电流最大也没达到1A的,可是我继电器辅助触点支持的持续电流有10A呢,我不明白为什么继电器的辅助触点老是会粘连在一起,如果是电流太大,那我下面的保险端子并没有烧掉呀,难道和电压还有关系(有些阀门,如果我是正在开输出,关的那根线和COM之间有时还不止220,甚至有超过300V,关那根是从阀门回来的电压)。具体原因还没有查清楚,厂里这边认为是继电器选型问题;不知道有没有碰到过类似问题的朋友.....
yaoxiang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 567 点
下载积分: 109893 分
在线时间: 492(小时)
注册时间: 2010-09-07
最后登录: 2024-06-06
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-23 07:48
你先拿个钳流表测下电流啊
楼主留言:
继电器贴合问题,发图在15楼;求高手再解答