大侠们,我两台三相电机11KW和15KW,我分别用的是30A和40A的D型断路器,我看网上说法不一,你们建议呢
chou2003
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 195 个
工控威望: 347 点
下载积分: 30825 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2026-02-14
查看chou2003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-19 20:20
11KW/32A ,15KW/63A