各位大师:
   例如M70系统中PLC梯形图更改某一个信号点时应该注意哪些问题,求解。
最近有接触到CNC加工中心维修,使用系统为M70系列。故障:换刀时;指定换某一把刀时,旋转到了没有停下来,一直旋转着。如图

查看用PLC梯形图监控接近开关没有接通,关机从启此感应器有正常,大概来回换刀一段时间后又出现以上故障,不会停下来,一直旋转着。
  接近开关我也换了一个也还会 出现。
我试着读出PLC程序更改此信号点如(X22B改X239),传输进去重新调试各位置后,作换刀动作:然而启动刀库不会旋转了,一种处于停止状态。
我又换回原来程序又可以旋转。
不明白为什么会这样,更改数控系统某个信号点时应该注意什么。
        
gxrudder
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2393 分
在线时间: 713(小时)
注册时间: 2013-08-04
最后登录: 2024-06-13
查看gxrudder的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-28 19:55
一般程序很少出问题,是定位接近开关位置不对,要放近点