iujfang
怪人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 531 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2010-05-21
最后登录: 2024-04-25
查看iujfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-01 21:31
威纶通触摸屏8121x  PLC是FX3U的。我把四个工段的四个触摸屏接入一个无线路由器上,通过在软件上设定触摸屏对应IP地址,就可以方便的修改任意一台触摸屏画面。利用威纶通触摸屏的穿透功能,用笔记本电脑通过无线路由器,可以方便的监控,上,下载任意一台PLC程序。无线路由器不需要接互联网。这样省去了插拔数据线的烦恼。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(shuai3982) 热心助人!
    iujfang
    怪人
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 199(小时)
    注册时间: 2010-05-21
    最后登录: 2024-04-25
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-07-03 19:46
    配置:威纶通触摸屏MT8121X    PLC FX3Uq其他品牌PLC没有试过,估计也没问题);普通路由器,用压好的网线把触摸屏和路由器联起来,我用的路由器是:TP--LINK只有四个端口,所以只能连接四个触摸屏,下载程序之前每个触摸屏要设定不同的IP地址,触摸屏;plc,路由器连接好之后通电。电脑设置:点击无线网络图标
    iujfang
    怪人
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 199(小时)
    注册时间: 2010-05-21
    最后登录: 2024-04-25
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-03 19:59
    我的路由器名称是TP-LINK_12DA,点击无线图标,弹出网络信号信息窗口,点击“打开网络和共享中心”弹出窗口,点击“TP-LINK_12DA”
    iujfang
    怪人
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 1387 分
    在线时间: 199(小时)
    注册时间: 2010-05-21
    最后登录: 2024-04-25
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-07-03 20:21
    设定ip地址  电脑上的ip地址不能和触摸屏重复。软件设置点击穿透设定:设置“以太网”------点击“安装驱动”软件自动分配一个虚拟串口,plc上下载程序一定要设置于此虚拟串口相对应,穿透设定的ip地址要和触摸屏的ip地址对应,和哪个plc通讯要把ip地址设置为与之相连的触摸屏ip地址。触摸屏软件要用3.45之前的版本,因为新版本没有RS485   RS232设置,。如有疑问加我qq:310457676  交流