楼主  发表于: 2014-06-30 16:40
两台控制柜并排放,一台控制3个90KW水泵,软启动。
另外一台控制10来个小电机,300 PLC 。
3个软启动都有4-20MA 信号输出(水泵的电流) PLC读取后在屏里显示,还有一些流量,压力,的模拟量。
现在的问题是,运行中,电流,压力,流量都正常  
偶尔就会出现一个压力和一个流量达到最大值,而且会维持这种状态,出现这种情况的是随机的,没有找出规律性
这个压力和流量在300 PLC 的同一个模块上,两个挨着。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207346 分
在线时间: 3118(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-30 22:06
还有个方法你可以试试!在控制模拟电压的线上加装磁环!祝你好运!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207346 分
在线时间: 3118(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-01 14:48
磁环大小需要查看一下你那信号线的直径,一般需要在磁环上绕个3圈以上,你就看看那个磁环能否穿过该线就OK!!!其他没什么要求!祝你好运!!