路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2021-11-02
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 23:15
如题,公司一条主线手感温度达到50度以上,电流达到210A,我有点担心电缆背不住了,线是国标线,可我还是不放心。各位大神发表下见解,谢谢。
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 17:24
这个电流肯定撑不住;长期更不行;运行150a的话;只能说刚好;
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(长丰实业) 热心助人!