会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 663(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-05-16
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-18 21:49
步进电机每分钟150转的速度运行,按启动后,步进电机开始运行,启动时速度有缓冲,等到光纤感应到后,立即停止(采用外部中断停止发脉冲),由于带的是同步轮,同步轮会有晃动一下,停机后隔一会儿又开始运行,等光纤感应到后又立马停,一直这样循环,为什么停时会抖动,各位大侠有什么建议可以消除或减缓抖动
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 11:09
你不发脉冲他会斗?直接原因,程序没有处理好。要么停了就不要再发脉冲,要么就及测到补偿一定距离