wudp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2024-05-15
查看wudp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-09 14:55
用PLC来控制12台泵工作,压力小于设定值时加泵,大于时减泵,原则就是每台泵的工作时间相对均匀,先启动的要先停,类似于电容补偿控制器的工作
应该几个指令就能实现,欢迎大家指教,最好上传例程,什么PLC的都行
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13672 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-03-14
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-12 13:48
这个不就是恒压供水控制系统的控制思路吗?水压过低时,加泵,高时减泵,按先1-12号泵加泵,再按1-12号泵减泵,如此循环,而且可以先工频再变频等,这个系统还是需要时间的。