yishihu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 4606 点
下载积分: 7107 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-05-30
查看yishihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-22 10:33
  公司有一台设备用运动控制器Q172CPUN带了3个MR-J2S-60B4+1个MR-J2S-200B4的伺服控制器,现在因为设备会出现机械故障,想修改MR-J2S-200B4的有关参数,当机械故障电流过大的时候报警停机。
  想用三菱伺服设置软件SETUP154C,软件汉化不彻底有乱码,连接不方便,放弃。
  用三菱官网下载的运动控制器软件MT developer2可以监控到4个轴的参数,但是直接修改正反传转矩限制值无效(不知道怎么修改电流检测值),好像参数记忆了。请教大家该怎么去操作才能实现修改参数的目的。
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-05-25
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-23 12:47
大多数机械参数在Q172CPU里的,你修改伺服一点用都没有的,怎么改都会还原,应该修改Q172CPU的才对
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yishihu) 热心助人!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!