fkeickl
搞电的没前途
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-04-01
查看fkeickl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-21 23:29
威纶屏MT6070ih有二个D型9针座,一个D型9针公座和一个D型9针母座,连接一台时D型9针公座和个D型9针母座都通连上,但同时连接两台三菱PLC时连不上,今天试了一天也不行,不知大家有没有其它方法?
有压力就有动力
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2012 个
工控威望: 4838 点
下载积分: 17392 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-05-13
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-22 18:37
连接两个三菱的没有任何问题
连线 通讯参数正确就行了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com