威纶屏MT6070ih有二个D型9针座,一个D型9针公座和一个D型9针母座,连接一台时D型9针公座和个D型9针母座都通连上,但同时连接两台三菱PLC时连不上,今天试了一天也不行,不知大家有没有其它方法?
有压力就有动力
ajan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 862 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-12-15
最后登录: 2024-04-14
查看ajan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-22 15:41
三菱PLC加485BD,触摸屏驱动选MITSUBISHI FX232/485BD,接口类型选择4852W,PLC站号第一个PLC写1第二个写2。
然后PLC参数设置PLC系统2 通信设置操作打钩,协议选  专用通信协议,H/W类型选 RS-485
和数检查打钩  传送控制顺序  格式1  站号第一台选1,第二台选2
触摸屏里地址设置 第一台PLC的D0写 D 1#0,第二台的写D 2#0
ajan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 862 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2006-12-15
最后登录: 2024-04-14
查看ajan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-22 15:53
MT6070IH 与 485BD接线
COM1 RS485 2W
1  RX-      ---      SDB┐
                           RDB┘
2 RX+      ---      SDA┐
                           RDA┘
5 GND     ---     SG