lyj418300
追求进步!提升技能!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2018-06-13
查看lyj418300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-05 13:32
描述:伺服启动器端口图
图片:
请问西门子S7-200PLC控制松下伺服电机,伺服驱动器用的是松下的配套伺服驱动器可以吗?我选的是西门子的CPU224CN,伺服驱动器是松下的MSDA023A1A。
yegenfa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 271 点
下载积分: 359 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-01-07
最后登录: 2024-05-17
查看yegenfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-06 11:24
q0.0加电阻接到PULS1入,PULS2出接24V负即可,我做过可以用,换个思路,不要老想用负触发.