uyguoliang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 745 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2016-12-23
查看uyguoliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-16 12:20
我这有个设备的干接点最大的承受电流是83毫安,接上去时,这个点烧短路了,不知道DI点的输出电流是多少。

请高手解答,谢谢。
wan21210
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 150 点
下载积分: 803 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-06-09
最后登录: 2014-05-28
查看wan21210的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-23 13:31
不知道你用的这个模块是晶体管输出的还是继电器输出的?
晶体管输出的大概在0.2~0.3A
继电器输出的大概在2A
如过你使用的是继电器输出的,为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在电感式负载损
坏,必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或每
个电感式交流负载的并行RC缓冲器。


不知道能不能帮到你,也希望大家能够多多指点!