维修之家
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 193 点
下载积分: 589 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-04-09
最后登录: 2024-05-16
查看维修之家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-15 17:25
用三菱fx1s的PLC和旋转编码器来测量长度的问题,旋转编码器是装在普通电机轴上的(电机是没什么惯性的,可以忽略不计),可是我用四则运算编程,误差太大了,间隙补偿的我也试过了,还是不行,请教各位大侠用什么的编程方法可以减少误差!!让精度高点!!!
z921261255m
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 470 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-10-19
最后登录: 2017-08-31
查看z921261255m的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-16 00:33
换个fx2n支持浮点数运算的,到位置以后减速停止