楼主  发表于: 2012-04-04 10:04
各位大师。电脑读取三菱1N型PLC程序,能不能通过FX1N-485-BD模块进行通讯读取程序。麻烦各位大师指点。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8982 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-29
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 14:58
可以的,要将电脑的232口转成4线485或者4线422(其实4线485就是422),然后RDA-T+;RDB-T-;SDA-RD+;SDB-RD- .
绝对可行