三菱PLC的书上说用M8035和M8036可以实现强制运行,用M8037可以实现强制停止
我今天试着应用,把按钮拨到RUN,随便写个小程序,用M8037的确可以强制停止PLC运行。但是把小按钮拨到sTOP,用M8035和M8036却无论如何都不能实现强制运行,请问大家,怎样可以实现强制启动呢?
liuliu100
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 470 个
工控威望: 620 点
下载积分: 14602 分
在线时间: 855(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2024-05-28
查看liuliu100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-27 12:15
m8037优先执行,哪怕你最后写了rst m8037,只要m8037 on了一下plc也会停止运行