楼主  发表于: 2014-04-29 21:58
图片:

     程序如图所示采用点动控制两个220V交流接触器,刚开始没问题。
   用了一段时间以后,输入信号接通后 编程器自动断电,切断输入信号后编程器恢复。

    求解是程序有问题 ,还是 编程器坏了?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-04
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-30 15:31
引用
引用第2楼seallyzoom于2014-04-30 09:42发表的  :
输出端直接带接触器,用了一段时间就这现象,可以肯定的说编程器的问题,以前我就处理过这样的

输出端直接带接触器本来就不合理,输出点很容易被击穿,这接法就不好怪罪信捷了。