刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 331 点
下载积分: 443 分
在线时间: 517(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2024-04-18
查看刘时信的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-29 16:53
今天搞到一个小工程。用的是FX2N的PLC/。动作简单 。就是 X0-X9 输入一一对应Y0-Y9输出  。就是X0导通,输出Y0。X9导通输出Y9。当输入点有几个同时导通。也只可以输出对应最小输入数的那个点。比如X3-X9全部导通。只可以输出Y3。。要求就是不管什么时候 同时输入几个点导通,输出只能是对应最小的那个输入点。不知道有什么好方法编程
专业维修伺服。QQ672795148
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-29 17:19
X0-X9互锁起来吧。