luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 460 点
下载积分: 2065 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-03-20
查看luoqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-02 11:17
图片:
公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 460 点
下载积分: 2065 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-03-20
查看luoqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 11:44
我们用了好多控制0.75KW电机的都可以,可能这个牌子的有问题吧
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 460 点
下载积分: 2065 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-03-20
查看luoqiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-02 11:50
图片:
这是另一种,我们也用了这些
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 460 点
下载积分: 2065 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-03-20
查看luoqiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-02 11:50
主要是我们这里粉尘大,换接触器太频繁了
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 460 点
下载积分: 2065 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-03-20
查看luoqiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-02 11:53
对动作频繁的换了后有半年在没换,也没坏,轻松好多了。现在对3-4KW电机用这种后出现上面的情况了
luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 460 点
下载积分: 2065 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-03-20
查看luoqiang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-03 13:46
我控制4KW皮带机,选用40A的SSR,应该够了的,有个6.3-10A的电机启动器保护,可以保护到的,昨天全部拆掉发回厂家了。是乐清那边厂生产的。肯定是质量问题。