图片:
公司买了5个40A的SSR固态继电器,控制三相交流电机,控制电压DC24V.
现在情况是能启动SSR让电机运转,但是断开DC24V后,电机还是会继续运转。停止控制不了。
其它几个都是这样,另一个牌子的就不会这样。不知什么原因?还有电压480V?
jaby
一个不看书的人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 191 点
下载积分: 311 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-12-01
最后登录: 2023-07-21
查看jaby的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 12:59
应该是击穿了,不过你就是用一个单的不用触发也可以量出输出有感应电压。但这是正常的!
一般用在加热设备上,不用于电机类感性负载