现在用的是FX3U 加了一个以太网模块 是网线接口,要和上位机通讯 如果用Modbus协议可以吗  如果可以 需要怎么设置呢 !请各位知道的师傅指教下,在这里谢过了!
每天一点点
yb982926
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 8409 点
下载积分: 530 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-06-16
查看yb982926的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-26 16:46
可以用,需要在程序里写MODBUS程序程序里专门有MODBUS模块只需要填写一些参数便可如:地址、波特率、奇偶校验、数据位数