biliouyinhe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 210 点
下载积分: 491 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2022-10-29
查看biliouyinhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-26 14:20
想问:
200系列,300系列在连接触摸屏的同时有什么办法可以同时用PC电脑监控程序呢?

比如313C的CPU只有串口连接MP377   想同时监控PLC程序好似没办法

三菱这方面做的很好 很方便

求解?谢谢 老大
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3126(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-26 21:50
图片:
300用右边这种总线连接器作为PLC与触摸屏通讯的接头;
监控时编程线插在它的屁股上;
200选用双口PLC。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3126(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-04 16:02
电缆就用西门子紫色的那种总线电缆,双芯线按照颜色与接头插接或压接;
价格不详