变频器线在控制柜中与信号线在线槽中,有时平行有时交叉布置。经常出现干扰现象。如何有效防止干扰发生?
cmsn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2012-09-10
最后登录: 2024-05-08
查看cmsn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-26 13:19
强电弱电分开走。控制线用屏蔽线