路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7964 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2008-11-13
最后登录: 2024-04-02
查看路龙远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-01 20:04
厂里一台37kw变频,最近出现欠电压而保护停机,查输入电压385三相电压正常,负载电流为恒流40A,如果说是输入电压问题可同一电柜另三台(一台30Kw,一台7.5Kw,另一台5.5Kw)又没有出现故障,为了不花钱维修,决定和另一台30Kw的互换主板和控制板,互换后设定参数开机有一星期还没有出现故障。请教这是什么原因?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 550 点
下载积分: 2578 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-06-14
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 15:11
37KW变频器功放模块电气性能可能有点问题了,换30KW用是超频使用,把37KW用于30KW因为是大牛拉小车,所以当然正常啦,时间长了估计也扛不住的。不过一般的做法是坏了再修故障好判断,要不然返厂维修也不好判断的。