huniutadi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2010-02-13
最后登录: 2020-02-15
查看huniutadi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-01 18:56

大家,请给看看这个程序有什么问题吗?监控时T11计时却不动作
幻影孤魂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 561 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-11-17
最后登录: 2012-08-29
查看幻影孤魂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 22:21
晕了,你一接通 就复位了 怎么看得到???plc的扫描周期只有200ms,也就是说你程序里的m0 y0接通是时间小于200ms,当然肉眼也就看不到了!!