楼主  发表于: 2014-04-23 09:37
图片:
图片:
[attachment=120450]
如图a内的X0接通后,辅助继电器M103接通。同时Y1线圈开始输出,我想问的就是为什么M103只在一个扫描周期接通,而Y1一直有输出ON。再次接通X0后,Y1输出OFF。第4和5步没执行,而6、7和10就执行了呢?

或者说我怎么理解X0,M103,M104和Y1的开关顺序?
[ 此帖被308284030在2014-04-23 14:08重新编辑 ]
308284030
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2012-03-05
最后登录: 2020-08-04
查看308284030的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 13:58
我也知道梯形图的顺序是从左向右,从上向下。
我就想知道为什么按X0后Y1有输出,M103不是被M104断开了吗?