quantkmc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2015-11-06
查看quantkmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-15 19:53
图片:
三菱Q系列PLC,CUP 是Q02H,现在想控制步进电机,不需要定位模块吧,还有步进驱动器的5V和PLC怎么连接,只能加一个2K的电阻吗?有别的方法吗?上传一张电路图大神给看看,谢谢啦.....哪位大哥有控制步进电机的案例呀,主要是接线图这块,小弟感激不敬......
还有三菱FX2N-32MRPLC能发简单的脉冲吗?这个PLC只有输入和输出功能吗?
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 691 个
工控威望: 1903 点
下载积分: 10698 分
在线时间: 889(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-06-14
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-16 12:40
Q系列要加脉冲模块  如 QD75....       QD70..  

三菱FX2N-32MRPLC  是继电器输出的。不可以发脉冲,要用晶体管输出的plc  如 FX2N-32MT-001