quantkmc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2015-11-06
查看quantkmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-15 19:53
图片:
三菱Q系列PLC,CUP 是Q02H,现在想控制步进电机,不需要定位模块吧,还有步进驱动器的5V和PLC怎么连接,只能加一个2K的电阻吗?有别的方法吗?上传一张电路图大神给看看,谢谢啦.....哪位大哥有控制步进电机的案例呀,主要是接线图这块,小弟感激不敬......
还有三菱FX2N-32MRPLC能发简单的脉冲吗?这个PLC只有输入和输出功能吗?
daihdn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-28
最后登录: 2025-04-05
查看daihdn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-14 16:15