andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-14 14:21
底座都烧糊了,相序保护器上的2个脚直接烧断,什么情况下才会烧坏呢

补充一下,我这个就是从主回路把L1\L2\L3引过来检测一下,输出的常闭点接到PLC上了,用了大概有一个月之后烧了
[ 此帖被andy_gao在2014-04-15 11:25重新编辑 ]
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 700 点
下载积分: 5244 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-05-13
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-15 09:37
把它当接触器或断路器用了吧,接线正确是不会烧成这样的
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习