我想问下,如果我有多个伺服需要在不同的时间做相同的动作,可不可以通过在不同的时间断开伺服的使能端,来用一个脉冲输出来带动多个伺服
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 15430 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2023-10-09
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-13 08:26
我劝你不要通过使能端来做,特别是做旋转轴时,马上断使能时间久了会出现报警,最好的就是PLC来切换,还要考虑你电机的安装方式,是水平和垂直不一样的断开使能可能不会有太大跑动。是垂直的话直接不要考虑你的方案,轴会滑动的