工控灿鸟
已经不搞工控好多年
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2024-05-04
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-11 08:27
一台3相22KW的台达VFD-F变频器正常使用突然出现怪现象, 于是把06-15设为09恢复出厂设置,这下可麻烦了,当设置到01-02时发现电压最高只能去到255V,没恢复出厂时我还看过设定是380V 的。我郁闷,于是打台达客服热线400-820-9595咨询,客服很热情叫我留了电话,说稍后工程师会给我答复。我等到月黑风高,还是没有接到电话。嗨,这年头动不动就要工程师出马。我不知道是科技太进步了,还是工程师不值钱了。所以像我这样行业中的小菜鸟只能放弃工控。打打杂了。想到这里我也心安了。我一夜未眠,心碎中。想想还是找万能的“度娘”吧,“百度一下”这种情况还很多。都是没有答案。但我始终相信“网络是万能的,关键是你怎么找”。后来找到了不知是哪位高人写的《部分变频器主板修改功率的方法》终于将变频器搞好了。搞好了也没有工控人那种成就感了,毕竟不不搞这个行业好多年了。具体操作步骤如下:06-16 :参数保护解码输入设为(旧版57522新版33582 传说中的台达万能密码)------确定。然后在06-15:2-----
确定-------显示err。最后在07-00------23(变频器机种代码)再看01-02就是440v。分享一下文章,让有用的人用他。
部分变频器主板修改功率的方法
  1、安川变频器G5-G7功率修改:进入菜单将A01=4后再返回进入02-04里面就是功率数据,改完后恢复出厂电压也跟着变化了。
2、三肯变频器IHF-IPF-SHF系列:进入CD900号参数后输入365确定 (改2次)然后找到CD202进去输入365就能看见功率及电压参数了,4-5.5表示400V-5.5KW,先修改电压然后确定才能修改功率,完成后按确定键然后退出。
3、施耐德变频器功率修改:施耐德变频器换过主板后上电会报警CFF,这时连续按下ENT键3次就恢复出厂,功率电压自动匹配。
4、西门子420-430-440变频器功率修改:换主板后上电显示正常,但是很多参数都不见了,这时进入3号菜单将里面的数值改成3然后确定,找到P0201参数,再将里面的数值改成0后断电 没显示了再上电,你会发现显示器显示----停留5秒钟左右恢复正常。这时你会发现所有的参数都有了,功率 电压也和机器完全匹配。
5、艾默生变频器EV2000功率修改:进入菜单,找到FU-000 把里面的值修改为FA58,然后改FU04里面的代码,11=7.5KW 12=11KW 13=15KW 21=90KW
6、台达变频器功率修改方法:在参数00-07中输入(旧版本57522 新33582)然后找到00-02参数进去后改成2显示err,再改00-00中的数值对应说明书上的功率代码就OK. B系列 F系列一样
胡祥圣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1149 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2014-07-06
最后登录: 2014-08-07
查看胡祥圣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-21 20:58
这就是电工的精华呀,谢谢了