有一个光电开关感应工件,要求要每次感应的第一个没有动作,感应第二个有动作,感应第三个没有动作,感应第四个有动作,就这样循环下去,也就是每次检测到的偶次数才会有动作输出,,,请大虾们帮帮忙。。。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2012-02-14
最后登录: 2024-04-01
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-04 21:48
用移位指令