楼主  发表于: 2014-04-02 17:15
S7-200模拟量输出直接和变频器的模拟量控制输入端口连接,不用设置通讯模式,应该没有问题吧?
宵小晚辈
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 771 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-07-17
最后登录: 2016-04-13
查看宵小晚辈的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 16:00
可以,先要确定模拟量类型,然后PLC侧设置成无源输出,电源由变频器供给。