各位师傅,请教一下什么情况下该选择四级断路器呢?一般看到柜子内都是三级断路器或者空开,什么情况下该选择四级开关呢?谢谢解答
风轻云淡平和心态
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25208 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2026-01-26
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 16:44
严格的说,只能在双电源切换的情况下才能用四极开关!