lingjiayi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 254 点
下载积分: 907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-08-15
最后登录: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-01 11:12
手边有一块电路板,通过接收编码器信号可以输出一个ON-OFF间断的开关量24V信号,我用万用表测过,的确是24V间断信号,我在这个信号上并联了一个24V固态继电器,虽然固态继电器上的小灯一闪一灭,但是触点不动作,我测了下信号两端电压变成了15V,之后我换成OMRON的普通继电器,同样不动作,信号两端的电压变成了6V左右,这是为什么呢,烦请高手解答,小弟在此拜谢~
另外补充一下,此电路板我用了个2.5A 24VDC的开关电源,应该不存在电流不够的情况
天涯孤客
VX:Deng235174304
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 515 点
下载积分: 2877 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2007-04-28
最后登录: 2024-06-12
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 23:24
我以前也碰到过此问题,有电压没电流。空载时测量有24V带负载时有15V左右,但继电器就不工作
QQ:235174304.VX:Deng235174304