各位,有碰到以下问题:

1.TK6070IH,画面下载成功,但 数据输入和输出 、切换开关 、指示灯 无法显示出来,就是看不见;


2.和FX3GA的通讯线怎么做?通讯驱动选哪个?怎么设置?

请做过的出来聊聊啊!
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 327 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 75033 分
在线时间: 995(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-10-28
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-27 10:22
1、数据输入和输出 、切换开关 、指示灯 无法显示出来,就是看不见,
   那是因为你的软元件都是取PLC的地址,而屏没有跟PLC通信上。
2、驱动选择FX3U/FX3G

  