     今天做了个系统,控制变压器有三组输出,一组220VAC控制二个交流接触器,一组24VAC控制工作台灯,一组28VAC整流后供液压阀和气阀线圈,现发现28VAC电压正常,整流后电压有60-70VDC(数字式万用表测),每次测量的值会有所变化,从整流桥输出端切断再测量电压,有32VDC左右.怀疑接线错误有其他组的电压窜入,经查接线等都正常,三组输出电压负载端绝缘正常.后接入滤波电容再试电压也为60-70V,在输出端并了2K电阻负载后电压降至32VDC,接通一个气阀线圈后电压降为 27VDC,请各位大大帮忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一个不同品牌系统,变压器一样,控制输出等都相同,28VAC整流后(没有接滤波电容)电压为26V,没有像上述的电压非正常升高的现象.

yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-29 06:40
一分钱一分货,数字表换一个看一下,测量这个用指针式的效果比较好